Elèctric i Terra de referència del sòl digitals

S

siongboon

Guest
Hola,

Actualment estic enfrontant problema de difícil solució de problemes en un circuit digital.
Llavors vinc a aquesta pregunta que tinc en ment.

És correcte per a connectar la terra de referència digital a la
terra elèctrica que tenim a l'endoll de 3 pins per a la protecció de la culpa.
Crec que és un error de disseny i el problema es produirà
dins d'un dia abans que el circuit necessita per reiniciar.

Què són els temes importants i avantatges es plantegen si estan connectats junts.?

Gràcies per la seva orientació.
Boon Siongwww.siongboon.com

 
Quin és el seu freq màx?En teoria pot funcionar, però depèn de diversos criteris.per exemple, què tan bé et DGND>> Xassís>> cablejat LA TERRA?És molt baixa impedància i el xassís és prou gran?

A les senyals digitals tindrà molts components freq que flueix a través d'DGND.La reactància de cablejat que es té és podria afectar el rendiment.

Salut!

 
La "terra elèctrica" de connexió a un endoll de paret té, finalment, tornar a connectar amb una vareta a la terra.També és gairebé segur que connecta a la rendibilitat de la línia de CA.

Per tant, crec que la pregunta és, ¿de què podria aconseguir si s'ha connectat un circuit de terra a bord de l'avió de la "terra elèctrica".

Un problema és que la majoria dels circuits en un edifici també comparteixen aquesta "terra elèctrica" de connexió.En una casa residencial, que inclouen motors dels frigorífics, rentavaixelles, forns, aparells d'aire condicionat, tot tipus d'altres aparells, llums fluorescents.I ja que tots ells comparteixen la "terra elèctrica" de connexió, el que significa que qualsevol corrent de fuga de viatge de tornada a la Terra van causar llaços de terra (soroll de tensió) a estar presents en el sòl suposa la "terra".

Així doncs, per la terra de la targeta de connexió a terra, el que significa que tots o alguns dels bucles de construcció de sòl seran ara superposats a la seva terra de la targeta.Si és independent del circuit, llavors probablement no li importa.

No obstant això, si es tracta d'un circuit que connecta a altres coses, llavors els bucles Gound pot ser prou gran com per causar errors digitals.Com a exemple, suposeu que té un termoparell connectat a un tub de coure de les canonades de casa seva, i corre el termoparell porta de nou a un controlador en un tauler que està connectat a terra.El senyal del termoparell és de l'ordre de 10 de mil
· livolts, però el tub de coure és, probablement, a zero volts, i la "terra elèctrica" més probable és que té 5 volts pic a pic de soroll de 60 Hz en ell.Així que estan enterrant el senyal desitjada en un soroll que és 500 vegades més gran!Vostè pot obtenir grans problemes del circuit d'aquest tipus.

 
Gràcies biff44, Gràcies hakeen.

Sí biff44.Vostè està responent a la meva pregunta.
El circuit digital és alimentat per una font d'alimentació AC-DC.
Les entrades són digitals i es opto-aïllat per circuit acoblador.
El relè de sortida és de la interfície.
La comunicació és a través d'interfície Ethernet.

El controladors al tauler es troba a penjar després d'un període de temps,
però sóc incapaç de reproduir el problema.
Em pregunto com, o si és possible connectar el circuit de referència de
a la terra elèctrica podria tenir algun impacte en el circuit en si?

Hi ha algun avantatge de connectar el circuit a la Terra?
I és aquesta la forma típica de connexió.
Puc aprendre de l'article de la web, fa que la connexió
a través d'un condensador, per tant soroll es pot drenar a la terra.

He de dir que la connexió directa a la terra no tenen cap avantatge,
i en alguns casos podria causar problemes en el seu lloc?
Així que és millor no connectar-se a la Terra?

Moltes gràcies.
Boon Siong

www.siongboon.com

 
El seu instint és correcte, el conductor de terra és per a la protecció de la culpa, no pretén ser un voltatge de referència i pot ser sorollosa.La majoria de l'electrònica es tindrà el costat del circuit aïllat de la part d'alimentació.

 