danys làmpada fluorescent d'alarma?

F

fireplus

Guest
hola,

He de dissenyar un circuit, simplement donar l'alarma quan la llum fluorescent de deixar de treballar, pot aquest fet per la corrent de detecció o què?

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Pregunta" border="0" />gràcies per que ningú vol ajudar a

adéu

Foc a la corda fluixa: SM2:

 
Hola,
Intenta fer-ho mitjançant la detecció de si emet llum o no.Vostè pot utilitzar un fotodíode, un fototransistor, fotorresistor, depenent del que té.Els actuals mètodes de detecció pot ser més complicat que aquest.

/ Pisoiu

 
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresc" border="0" />

Cita:

pisoiu

Vostè pot utilitzar un fotodíode, un fototransistor, fotorresistor, depenent del que té.
 
Crec que la detecció actual és més imprevisible que la llum de detecció.El llast i l'encenedor, i fins i tot el tub pot seguir consumint energia quan la llum s'ha apagat.La pols i els problemes d'humitat poden ser resolts més fàcilment.

Davant

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Ulls que es mouen" border="0" />
 
Podeu posar un tros de filferro al llarg del tub.Es rebrà tot el soroll de RF de banda si el tub està funcionant.Si la llum es trenca, no irradien soroll RF constant.

O fins i tot millor - connectar qualsevol contacte de la llum al seu sensor de RF per condensador poc (3-5 pF serà suficient).Condensador no passarà 50/60 Hz AC, però passarà de soroll de RF per al seu detector.A més, no rebran el soroll de l'aire, ja que no té antena gran i està aïllat de la línia de poder per el filtre de la llum.

Sembla que serà molt simple i passiva - condensador i dos díodes detectors amb filtre de RC en la producció.

 
gràcies per la seva ajuda,

però la idea que el sensor ligth no és pràctic beacause l'aparell tindrà més d'un llum.

Cita:

(El llast i l'encenedor, i fins i tot el tub pot seguir consumint energia quan la llum s'ha apagat. La pols i els problemes d'humitat poden ser resolts més fàcilment.)
 
Què se suposa que reben el senyal d'alarma del detector?Quin tipus de senyal del que vostè necessita, digital o analògica i en quin nivell?Com és la teva circuit com fins ara, pot publicar?No veig cap problema amb la detecció de tubs múltiples amb sensors òptics.

Davant

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Ulls que es mouen" border="0" />
 
hola,

Jo no disseny de qualsevol circuit, però, estic demanant ajuda en com començar en això.

Cita:

davant
 
Crec que vostè pot sentir la corrent per
1.no hi ha corrent vol dir circiut obert.
2.el canvi actual amb massa freqüència: la bombeta o el principi té problema.
3.massa corrent vol dir que hi ha alguna cosa de fuga en el circuit.

 
L'ús de components no és sensible a la pols i col.locar-los a la part superior del tub a través del reflector es pot resoldre aquest problema.La humitat pot t ser un gran problema ja que el llum fluorescent ja treballa en el medi ambient.Si es tracta d'un ambient humit de la llum és un tipus tancat i llavors no hi ha humitat o pols tema aquí.I si vols saber si hi ha llum o no, llavors s llum que ha de sentir qualsevol altre tipus seria endevinar, crec.

Davant

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Ulls que es mouen" border="0" />
 
hola.

En primer lloc, quin és el seu llast?
1.electrònica.
2.magnètic.
3.tots dos tipus.

La millor manera és mesurar la intensitat i la tensió a cada làmpada.
El multiplicar VXI li donaran l'energia de la llum.
O la lògica [V i jo] li donarà la indicació de la llum de treball.

Llum de V és el voltatge de la llum en operació normal.

 